Форум Gatchina Online

Форум Gatchina Online (http://forum.gatchina.ru/index.php)
-   Разное (http://forum.gatchina.ru/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Вопросник. (http://forum.gatchina.ru/showthread.php?t=2940)

Oktober 07.09.2019 22:45

Цитата:

Сообщение от FeD (Сообщение 483014)
значит до узо уже что-то напутано. если по уму, то разбираться надо с самого начала

Завтра вытащу узо - проверю батарейкой.

Цитата:

Сообщение от TSV NV (Сообщение 483013)
С 50а напруга должна быть меж синим и белым. Остальное по фотке не очень понятно.

Померял - верхние синий-белый - нет напряжения. Тоже самое снизу узо.

TSV NV 07.09.2019 23:54

На сколько вижу идёт со счётчика на 63а сверху с него снизу на 50а сверху, ищи где потерялось, вариантов то не много.

Oktober 08.09.2019 14:51

Всем спасибо! С вашими подсказками я решил проблему. Она была в щитке. Во-первых, провод фазы с автомата на узо не был закреплен должным образом, а по сути контакта вообще не было. А во-вторых, нулевой провод узо был вставлен в клеммник шины (отверстие с винтом), но не был затянут винтом. По сути болтался в воздухе. После устранения косяков напряжение появилось именно на коричневом и синем проводах. И узо не выбивается.
Еще раз спасибо за подсказки.

TSV NV 08.09.2019 17:37

Провода где-то в пути меняют цветовую дифференциацию штанов?

Oktober 08.09.2019 18:58

Цитата:

Сообщение от TSV NV (Сообщение 483018)
Провода где-то в пути меняют цветовую дифференциацию штанов?

Для меня это большая загадка.

FeD 08.09.2019 22:09

Цитата:

Сообщение от Oktober (Сообщение 483020)
Для меня это большая загадка.

было бы неплохо вскрыть все распределительные коробки и розетки и убедиться, что в них всё нормально затянуто

Doooh 09.09.2019 00:54

В розетке между Землёй и Фазой напруга, конечно же, будет, ибо ноль в этажном щитке подключен на Землю.
На УЗО обязаны заходить как Фаза после 63А(проверить пробником-индикатором фазы), так и Ноль (прозвонить тестером на проводе от счётчика при выключенном Вводе).
Вероятнее всего Ноль потерян, если кнопка Тест не работает на более, чем одном УЗО.

Oktober 09.09.2019 01:45

Цитата:

Сообщение от Doooh (Сообщение 483024)
В розетке между Землёй и Фазой напруга, конечно же, будет, ибо ноль в этажном щитке подключен на Землю.
На УЗО обязаны заходить как Фаза после 63А(проверить пробником-индикатором фазы), так и Ноль (прозвонить тестером на проводе от счётчика при выключенном Вводе).
Вероятнее всего Ноль потерян, если кнопка Тест не работает на более, чем одном УЗО.

Так и было.
http://forum.gatchina.ru/showthread....017#post483017

MUZSER 09.09.2019 22:34

Цитата:

Сообщение от TSV NV (Сообщение 483018)
Провода где-то в пути меняют цветовую дифференциацию штанов?

Как обычно скрутка на скрутке.
зы. я бы на всякий случай мегером бы проверил.

Цитата:

Сообщение от Doooh (Сообщение 483024)
В розетке между Землёй и Фазой напруга, конечно же, будет, ибо ноль в этажном щитке подключен на Землю.

Новый дом ,не должно.

Flop 20.09.2019 22:57

Уплотнитель посудомойки
 
Вложений: 1
Граждане, как быть?
Есть в посудомойке отсек для таблетки. На крышке есть уплотнитель. На картинке овальная силиконовая фигня в пазу. Фото не мое, просто суть показать.
За год обливания кипятком в рабочем цикле он вытянулся по периметру и не влезает в родной паз.
Поверхностное гугление не дало результата.
Может кто подскажет, как можно решить?


Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot